Bonjour,
Je ne comprend pas au niveau de la norme pourquoi par moment on utilise dans les calcul 80% et d autre fois non.
C'est par rapport au fait si on prend la totalité de la boucle de défaut: source, impédance de tout les conducteurs?
J'avoue bloquer un peu sur ce choix ou non dans le calcul des 80%...si qqn peut éclaircir le sujet en quelques mots ce serais vraiment sympa😉
pericles
Expert
Expert
Messages : 1173
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Message par pericles »

bonjour,

non, ce n'est pas en quelques mots que l'on peut assimiler les différents paramètres du calcul des courants de court-circuit, il faut utiliser la documentation de l'UTE C 15-105 Méthode conventionnelle page 52

et les documentations schneider
par exemple pour la méthode conventionnelle
https://fr.electrical-installation.org/ ... ntionnelle

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NCikqovmVBv

cordialement
Avatar du membre
Perecoll
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 12:42
Contact :

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Message par Perecoll »

Bonjour,

Merci pour ces précisions et les ressources partagées. Il est vrai que le calcul des courants de court-circuit ne se résume pas en quelques lignes, surtout quand il s'agit de respecter des normes et méthodes spécifiques. La documentation de l'UTE C 15-105 est effectivement une référence incontournable pour aborder ce sujet de manière rigoureuse. Je vais jeter un œil aux liens et au mémo que vous avez partagés pour m'informer davantage.

Cordialement.
Expert en machine, polytechnique
Avatar du membre
Perecoll
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 12:42
Contact :

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Message par Perecoll »

Bonjour,

Il semble que vous mettez l'accent sur l'importance de se référer à des sources fiables et détaillées pour comprendre et calculer les courants de court-circuit, soulignant que cela ne peut pas être simplifié en quelques mots. La référence à la documentation de l'UTE C 15-105 pour la méthode conventionnelle et les ressources fournies par Schneider indiquent que vous cherchez une approche précise et normée pour ces calculs.

Même si je ne peux pas accéder directement aux liens ou aux documents mentionnés, votre rappel de l'importance de ces documents spécialisés est précieux pour toute personne travaillant sur des projets électriques nécessitant une compréhension approfondie des courants de court-circuit. Pour ceux qui sont dans le domaine, se plonger dans la documentation technique comme l'UTE C 15-105 et consulter les ressources des fabricants comme Schneider est crucial pour assurer la sécurité et la conformité des installations électriques.

Cordialement.
Expert en machine, polytechnique
Avatar du membre
PaulB
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 25 mars 2024 14:30
Contact :

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Message par PaulB »

Bonjour,

En effet, la précision et la norme sont des éléments essentiels dans ce domaine crucial de la sécurité électrique. Cela me rappelle une idée cadeau potentielle pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'électricité ou qui sont passionnés par les projets électriques. Ces ressources peuvent être précieuses pour approfondir les connaissances et rester à jour avec les dernières normes et pratiques recommandées, ce qui est un investissement précieux pour toute personne engagée dans ce domaine.
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Re: Calcul courant de défaut et 80% en méthode conventionnel

Message par Nemo73 »

Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions, désolé de répondre aussi tard mais je ne pouvais plus me connecter...