Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une cuisinière INDESIT induction tout à l'électricité, ref i67iq5kcxe (Puissance four 2500W et puissance grill 2600 W et 3 foyers induction, 2100, 1800 et 1200 W).
Ref : https://www.darty.com/nav/achat/gros_el ... cteristics
Un câble est attaché à la cuisinière de section 4mm2. Dans l'installation électrique dans le mur je vois des fils mais de 1.5 mm2. Le disjoncteur (fusible) dédié à la cuisinière est de 20A.
Puis je raccorder le câble de la cuisinière aux fils ? (ce qui m'inquiète c'est qu'ils ne sont pas du même diamètre).
Merci pour votre réponse.
Bonne journée
Branchement d'une cuisinière
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7030
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Branchement d'une cuisinière
Bonjour
du 1,5mm² sur protection 20A ce n'est pas bon
il faut voir le tableau pour savoir s'il y a un départ prévu pour une cuisinière ou des plaques de cuisson
@+
du 1,5mm² sur protection 20A ce n'est pas bon
il faut voir le tableau pour savoir s'il y a un départ prévu pour une cuisinière ou des plaques de cuisson
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Branchement d'une cuisinière
Bonjour,
d'abord merci pour votre réponse j'ai vérifié il s'agit non pas du 1,5 mais du 2,5 mm carré (fils côté mur)
au tableau il y a juste le fusible 20 ampères dédié à la cuisinière.
Il faudrait que j'utilise que les plaques à induction par exemple ?mais pas four et induction ?
Bon ça serait pas dans les normes c'est certain...
Bonne journée
d'abord merci pour votre réponse j'ai vérifié il s'agit non pas du 1,5 mais du 2,5 mm carré (fils côté mur)
au tableau il y a juste le fusible 20 ampères dédié à la cuisinière.
Il faudrait que j'utilise que les plaques à induction par exemple ?mais pas four et induction ?
Bon ça serait pas dans les normes c'est certain...
Bonne journée
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1564
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Branchement d'une cuisinière
Bonjour,
Si on regarde les caractéristiques de l'appareil :
20,43 Ampères pour un disjoncteur de 20 A c'est un peu juste, il risque de déclencher si vous utilisez plusieurs éléments en même temps, dans cet exemple j'ai choisi les deux plus gros consommateurs. Si vous choisissez de de pas refaire un circuit dédié en 6mm2 avec un disjoncteur de 32 A il vous faudra faire attention de ne pas dépasser 20 ampères.
Si on regarde les caractéristiques de l'appareil :
- Puissance four 2600 W
- Foyer arrière droit (type, puissance, dimension) Induction+ booster - 2100 W - 18 cm
20,43 Ampères pour un disjoncteur de 20 A c'est un peu juste, il risque de déclencher si vous utilisez plusieurs éléments en même temps, dans cet exemple j'ai choisi les deux plus gros consommateurs. Si vous choisissez de de pas refaire un circuit dédié en 6mm2 avec un disjoncteur de 32 A il vous faudra faire attention de ne pas dépasser 20 ampères.
Re: Branchement d'une cuisinière
Ok merci !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité